谢谢大家,我把问题解决了!只是这段时间太忙了,没有时间来上网。结果是一个ET200M出问题了!,把它更换就可以了!出现这种情况的一个主要表现就是CPU和ET200M通讯出问题了,一种情况就是总线有问题,一种情况就是CPU的DP口问题,一种就是ET200M问题,总线问题比较好解决,只要用万用表测量一下就可以了。检测总线没有问题。然后将一个et200M连接到DP口,如果是DP口问题,那么所有的ET200M都不能连接了,所以我这样的测试是检测DP口是否出现问题,所有的ET200M都出问题的可能性几乎为零。连接一个ET200M通讯正常,那么DP口就是正常的了!然后再连接第二个,也正常,一个一个地增加上去,到倒数第二个ET200M就不正常了!所以判断是这个出了问题。谢谢各位的帮忙!