这里有两个概念。

PLC主站在总线的中间。貌似是“星型”,实则不是。要点仅仅是两端需要安装终端电阻;而总线的驱动(上拉下拉、偏置电阻)要接在主站PLC端口。

另一种,是总线上做分支,将三条或以上双绞485总线做成个节点。这里就会有问题了。你是每条总线终端都配置终端电阻么?还是不配置?

若分支仅仅1-2米远,且仅一两个从站,不加终端电阻,通常没问题。它与直接接入总线几乎相同。距离远一些,信号反射就显露出来了。开始出现重发,且失败。