分割器的输出轴端加一个检测开关(圆片留一个缺口,输出轴停止时刚好对着此缺口,此时检测信号ON,输出轴动作时无测信号OFF),下压气泵动作的触发信号需要兼顾此检测信号的上升沿,这样不管你怎么断电后上电都不会错位,而且你的步进电机只需要做速度控制,利用分割器的输出轴的静止空档期完成气泵的下压动作,如果下压异常可以输出报警停止步进输出。