压频比(V/f)模式即开环模式。特性是随负载增大,转速会稍降低。完全的通常电机特性。
而无传感器矢量(SLVC)和带传感器矢量模式(VC)模式是PID闭环模式。既然是PID闭环模式,当然会随着调整不同,出现PID的不同特性。调整不适当,就会出现转速的波动、振荡,甚至出现发散不受控等坏结果。
所以,闭环控制就需要利用从学校学习到的自控原理知识。掌握实际控制对象的物理特性。例如,在提升驱动应用中,VC控制就可以较容易地做到悬停不动。而其他两种控制模式就很难。