设置P2002参考电流,这个是对应100%,PLC侧要参考这个值换算,0-16384对应0-P2002。
所有以 % 为单位的电流都是相对于P2002,该值相当于 100 % 或 4000 hex (字)或 4000 0000 hex (双字)。