如果,电阻没有烧糊的痕迹,旁路接触器应该更没事了。容量是400A的接触器,裕量很大。


那楼主的问题,就别考虑是启动预充电单元的问题了。还是看看网侧的开关自身有什么问题吧?


另外,有说接触器线圈回路是否有虚接,也需要检查一下。不过楼主看了直流触点没有烧的痕迹,说明接触器的触点吸合断开应该没问题。


楼主可以测试一下,合闸瞬间的开关下口电流是多少?如果很大,超过了几十安培。那说明开关下口的负载侧还是有除了预充电电流以外的旁路电流。注:预充电电流因为限流电阻的作用,所以在电容预充电初始状态,其充电电流也不会超过30A。