恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-05 11:33:55
7楼
乐工讲解仔细,我还以为会自动识别伺服,优先给伺服分配最佳时间。
它是按组态时,拖入IO设备连接的先后分配的。目前TIA还不能自动明白你的需要,哪个IO设备对更新比较重要。对于1200只能保证分配在10毫秒以内的RT等级范围。
需要注意的是:修改后,要下载一次【硬件配置】。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主