回复:关于MM440的使用问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-11-23 21:44:46

0楼

应该可以。你可以利用三套CDS参数切换来实现:
注意:主设定值P1070均来自模拟量输入1(755.0)默认的,但是你可以更改三套参数的主设定值标定即参数P1071分别指定到不同的比例标定值(可利用固定设定值,例如P2889,P2890)然后用端子切换。此方式需要停机。
你也可以添加附加设定为主设定的-50%。用一个端子开关是否使能附加给定。此方式不需要停机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?