恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-06 09:48:40
27楼
装置额定功率160kw,断路器400A,Icu=36KA ,断路器没有问题。预充电正常的话400A的断路器灭弧绝对没问题,,
嘻嘻,都没问题?这就是问题。出现顶楼描述的故障,这是实实在在的。你肯定有没发现的问题。想搞明白,就别放弃分析和查找。
如果能重复再现故障,查起来倒也不难。就怕是偶发,不好说了。逮不着呀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主