恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-06 10:31:50
30楼
有钻研精神的话,把旁路接触器的控制电路也画出来研究一下。
旁路接触器接通的条件是延时,还是测量限流电阻的端电压为0?如果以限流电阻端电压为0作为接通条件,那倒是有可能通电一开始就接通的。
电容的容量还不清楚,算它2000uF吧,限流电阻20欧姆,40ms就能充满,510v/40ms的预充电速率有点高吧?510v *25A,12KVA合闸负荷。
旁路接触器接通的条件是直流母线电压的85%左右,大约2s的时间,
我使用调压器,进线大约330旁路接触器吸合,
请填写推广理由: