安规耐压测试的国际标准如下:

 

1.交流绝缘耐压试验:

对于额定电压在3kV及以下的变压器,耐压试验电压为2.5kV,试验时间为1分钟;对于额电压在3kV以上的变压器,耐压试验电压为3kV,试验时间为1分钟。 

2.直流绝缘耐压试验:

对于额定电压在3kV及以下的变压器,耐压试验电压为4kV,试验时间为1分钟;对于额定电压在3kV以上的变压器,耐压试验电压为5kV,试验时间为1分钟。