恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-07 11:10:19
20楼
多么熟悉的报警号。
我遇到过几起MM4变频器(15KW)报警A0501,最后的原因是变频器输出线路板接线端子处有导电粉尘引起,每次出现这个报警,就打开变频器用无水酒精擦拭变频器输入、输出端子(螺栓)就可以解决这个报警。
应用场景:高速锯床的主驱动。作业对象:10~12英寸的铝棒。
请填写推广理由: