回复:百思不得其解的 PLC 不能远程访问问题

已锁定

跃溪

  • 帖子

    246
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2020-03-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-08 18:03:29

8楼

展开查看
以下是引用启善在2024-02-08 08:53:04的发言 >6楼

检查下PC和PLC的IP是否有冲突。

没有的,这我们有反复确认

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。