MD516包括4个字节:MB516,MB517,MB518,MB519,当使用MD516寄存器,其他程序不能使用MB516,MB517,MB518,MB519。否则,导致地址冲突,保存数据被修改或丢失。在S7-200的M区和V区:S7-300、S7-400的M区都需要注意此问题。     

  S7-1200PID的两个反馈数据 INPUT/INPUT-PER区别,以及与 Setpoint的关系。INPUT是现场仪表测里数据,经过程序标定转换成实际工程里数据。数据类型是实数。 INPUT-PER是现场仪表数据直接经过模拟量通道进行测试,未进行数据标定,数据类型是 WORD可以通过PID组态直接进行数据标定,转换成实际工程量。推荐使用此方法。