回复:请问HIM中配方控件中的值为什么不能显示小数,还想请问这么配方值保存到什么地方去了,掉电以后就没有吗

已锁定

系统无故张

  • 帖子

    97
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2023-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-10 16:46:27

2楼

首先,是HMI,不是HIM;其次,在组态属性里是可以设置显示数值格式的,比如:999.9、999.9、999.999等等。