回复:IF HH7 GOTOF _MM1B 西门子标准循环

已锁定

西范斯

  • 帖子

    3614
  • 精华

    36
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-10 19:40:07

3楼

展开查看
以下是引用右边在2024-02-10 19:28:28的发言 >2楼

IF HH7 GOTOF _MM1B等同于IF HH7<>0 GOTOF _MM1B

对的。
这个看似进入循环子程序局部变量还没有赋值(进入子程序局部变量永远是零)就先用判断,不符合逻辑的错误(无效)判断。但在mcall调用循环还缺有一个作用,就是这里的循环子程序局部变量在两个mcall这个特殊功能之间值能保持,当第二个孔时HH7就能引用上个孔/循环的HH7值。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。