恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-11 15:47:57
44楼
P1967是一个试验结果决定的参数
动态辨识,决定了P342(惯性比)和系统启动时间(r345)两个参数,以此由2 * r345 = 速度调节的P * I。这是西家传动内部计算的推荐方法。
那么,P1967的参数决定谁呢?它决定的是P与I的比值关系。但乘积不变。也就是说,P342和r345不会改变。
个见,仅供参考。而且调试就是要自己动手亲为亲历的细心观察,监测比较,再得出自己的判断。在这里,傻子操作法不在交流之列。