回复:IF HH7 GOTOF _MM1B 西门子标准循环

已锁定

右边

  • 帖子

    91
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-02-14 09:02:17

6楼

展开查看
以下是引用西范斯在2024-02-10 19:40:07的发言 >3楼:对的。 这个看似进入循环子程序局部变量还没有赋值(进入子程序局部变量永远是零)就先用判断,不符合逻辑的错误(无效)判断。但在mcall调用循环还缺有一个作用,就是这里的循环子程序局部变量在两个mcall这个特殊功能之间值能保持,当第二个孔时HH7就能引用上个孔/循环的HH7值。
以下是引用右边在2024-02-10 19:28:28的发言 >2楼:IF HH7 GOTO...

引用2楼详细内容:

IF HH7 GOTOF _MM1B等同于IF HH7<>0 GOTOF _MM1B

谢谢大神的补充。在此也学习了模态调佣子程序,子程序内的局部变量能继承的功能。