回复:大家好,问下用模拟器可以模拟TSEND_C命令吗?

已锁定

ws0866

  • 帖子

    1089
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-02-14 11:39:18

2楼

下载了NetAssist,用NetAssist当服务器,协议类型选择TCP Server,本地主机地址下拉菜单选择本机网卡的地址192.168.0.202,本地端口2000,

PLC IP192.168.0.233,

#configTCP.ConnectionType := 16#0B;  //连接方式:TCP

#configTCP.ActiveEstablished := TRUE;   //连接建立类型:建立主动连接

#configTCP.RemoteAddress.ADDR[1] := 192;

#configTCP.RemoteAddress.ADDR[2] := 168;

#configTCP.RemoteAddress.ADDR[3] := 0;

#configTCP.RemoteAddress.ADDR[4] := 202;

#configTCP.RemotePort := 2000;

#configTCP.LocalPort := 0;

TSEND_C status 80C5,通信伙伴终止连接 或 远程连接伙伴的 LSAP 未释放  


这是啥原因呢,但用实际的PLC这个配置是可以连接并通讯的。NetAssist的本地主机地址用本机网卡的地址对吗?谢谢大家