9楼
将CPU、以及扩展模块,所需要的 DC24V 电流 以及背板5V电流换算成安培,分别乘以其电压等级就是功率,再用功率除以 220V 就是需要的最小电流,选择给CPU供电的断路器时断路器的容时是其2倍就可以了。
但是市面上的断路器6A的多,所以配6A的。
这里有一个例子就是用来计算电源的,可以作为参考
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/specification_2/Structure_and_power.html