以下是引用wxk890214在2024-02-07 14:11:27的发言 >0楼

有没有大哥用过,西门子V90,带光栅尺,或者磁栅尺,把光栅尺(磁栅尺)组态成Profinet上的编码器。

打算用西门子1215DCDCDC,V90 PN伺服,巴鲁夫磁栅尺(BTL7V50T M250 P C003),磁栅尺精度1μm。

客户想要实现μm级的精度。有没有前辈这样用过,求指教。

“客户想要实现μm级的精度”,这个方案敢有这个要求,那是完全不懂呀。而且没有说明机械传动精度,没有说明多少距离误差1μm,没有说到底是重复定位还是定位精度。什么前置条件都没有张口就来“μm级的精度”,这不是鬼扯吗?

说回正题,V90本身不能带外部位置测量系统只能带电机编码器,也就是说外部测量系统(编码器、磁栅等)只能反馈至PLC,由PLC进行位置环控制,也就是说用TO做,这个方案只能做要求不高的简易定位,达不到μm级的精度。

以机床行业为例,如用西门子SINUMERIK,通常S120驱动+光栅(如海德汉)+高精度丝杆、轴承等机械传动,才敢去谈μm级的精度,这样还要加上很多前置定语和条件。V90就省省吧