32楼的发言,有点意思。把5楼的思路做了一个实验,结果说是失败的?说精度不够?不知道32楼所谓的精度要求是多少?
G120的AI输入分辨率是12位。对应10V,最小的电压分辨率是0.0024414V。如果这个分辨率达不到铂电阻的+/-1度对应电压,那就需要把信号放大后再输入AI了。
用AI采集Pt100热电阻信号失败的原因在,"铂热电阻温度系数低"。Pt100铂热电阻在0℃时阻值为100Ω,在100℃时阻值为138.5Ω,阻值变化很小使得V=I*R的电压变化就很微小。
此外从G120能够读取和利用的模拟量相关参数r752(模拟量输入当前电压/电流),只能显示小数点后3位(0.***),并且以0.006变化,所以推测G120的AI输入电压分辨率可能不是12位。