西门子G120变频器在PCS7系统中的一些应用

已锁定

阿牛爸爸

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2022-04-25

普通 普通 如何晋级?

西门子G120变频器在PCS7系统中的一些应用

2692

8

2024-02-15 19:22:21

一、通过Y-LINK实现G120的系统冗余(SR)功能

由于G120不是S2设备,所以在PROFINET通讯方式下不支持系统冗余功能,即不能通过PROFINET与两个容错的CPU(H CPU)之间进行通讯连接。但是在PROFIBUS DP通讯方式下,可以通过Y-LINK实现G120的系统冗余功能。上位DP主站选择接口模块IM 153?2OD,下位DP从站选择G120。

二、通过G120的BOP操作面板上的handAUTO按钮,实现就地/远程切换

在功能块MotSpdCL上设置LocalSetting=2,并把G120的第一个状态字的第9位取反连接至LocalLi管脚。

三、在PCS7运行画面中,操作面板内部设定值的保持

在默认情况下,一旦CPU重启,PCS7的操作面板上设置的内部频率给定值将会清除。可以通过设置MotSpdCL功能块的Feature.bit0=1来保持内部设定值。