再来看这个帖子,发现老外的原设计确实存在一定的风险。因为是一个大变频器带多个小电机的并联驱动,所以,如果小电机一个两个用接触器控制各自的起停还可以,多了就是事儿。电机起停过程的冲击负荷,很容易把变频器改坏了。而且每一个小电机各自独立的起停,都不是软启动,是定频启动。这样的启动冲击,真不好说是不是会损坏设备。
而单独控制,每个电机如果单独启动的话,可以捕捉再启动。这样,启动过程的冲击电流就很小了。对设备是一种柔性控制。