恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-16 10:53:34
43楼
本人实验前提是Pt100热电阻接入G120的CU240E-2,目的使用一个模拟量输出端子和一个模拟量输入端子,其中模拟输出端子给Pt100提供恒定电流,模拟输入端子是用来检测热电阻的电压变化,通过电压值的变化检测温度变化。
Pt100传感器连接到模拟量输入AI0或AI1,模拟量输出AO0或AO1,接线示意图见上传图片。
上述方法在G120XA变频器上是可以实现的,同时也是想对比G120与G120XA存在那些区别。
使用一个模拟量输出端子和一个模拟量输入端子,只支持Pt100热电阻,因模拟量输出0--20mA/max:500Ω,所以此法不支持Pt1000 热电阻。
对于motor监视温度端子:
G120支持PTC和KTY84,G120XA支持温度开关(双金属开关)/PTC/KTY84/Pt1000热电阻,G130、G150、S120、S150支持PTC/KTY84/Pt100热电阻/Pt1000热电阻。
Y版所说4.7K阻抗和10V供电能力,是对端子1和端子2外供10V电源的要求,我上面的实验用的是模拟量输出电流信号,并不涉及端子1和端子2外供10V电源。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主