以下是引用lu_zhao_long在2024-02-15 21:55:59的发言 >1楼

谢谢分享!

有两个小疑问:

  1. 在 Profinet 网络下使用 Y-Switch 可以实现冗余通讯功能吗?

  2. 既然是冗余的 PCS7 系统,还需要设置 AS 重启时保持 MotSpdCL 块的内部设定值吗?毕竟 AS 重启是很少见的事情!

有点明白了!

我使用过 Profibus 现场总线的冗余 PCS7 系统,但还没有接触过 Profinet 现场总线的冗余 PCS7 系统。目前还处于纸上谈兵阶段!

可能我们所处的应用环境不同。

我们的 PCS7 系统用于化工工艺,而且还使用了 Batch 系统。在三年内有三次大的修改,增加了多个工艺设备,但都没有重启 CPU(我指的是冷启动)。至于增加硬件、大量修改后导致的全下载而不得不进行冗余切换 CPU 都没有影响到工艺。所以,根本没有担心会影响到变频器的设定值。

此外,MotSpdCL 标准块默认停机后设定值自动改成 0。对于化工工艺操作应该更安全。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com