以下是引用lu_zhao_long在2024-02-16 16:46:36的发言 >4楼

有点明白了!

我使用过 Profibus 现场总线的冗余 PCS7 系统,但还没有接触过 Profinet 现场总线的冗余 PCS7 系统。目前还处于纸上谈兵阶段!

可能我们所处的应用环境不同。

我们的 PCS7 系统用于化工工艺,而且还使用了 Batch 系统。在三年内有三次大的修改,增加了多个工艺设备,但都没有重启 CPU(我指的是冷启动)。至于增加硬件、大量修改后导致的全下载而不得不进行冗余切换 CPU 都没有影响到工艺。所以,根本没有担心会影响到变频器的设定值。

此外,MotSpdCL 标准块默认停机后设定值自动改成 0。对于化工工艺操作应该更安全。

以下是引用lu_zhao_long在2024-02-15 21:55:59的发言 >1楼:谢谢分享!有两个小...

引用1楼详细内容:

谢谢分享!

有两个小疑问:

  1. 在 Profinet 网络下使用 Y-Switch 可以实现冗余通讯功能吗?

  2. 既然是冗余的 PCS7 系统,还需要设置 AS 重启时保持 MotSpdCL 块的内部设定值吗?毕竟 AS 重启是很少见的事情!

我们是在造纸上使用PCS7系统,所有仪表和阀门用的Profibus 现场总线的冗余,所有电机用的是SIMOCODE,走Profinet 现场总线的冗余,但是没有用到Batch 系统。为了安全考虑,MotSpdCL 标准块默认停机后设定值自动改成 0。