其实,这个帖子的提问,是有知识点的。


第一,有编码器的闭环传动系统,如果编码器存在问题,导致转速闭环开路,它不仅会报编码器故障;也会报电机过电流故障;还可能报系统短路故障。关键就看电机负载的惯性大小和开环下加速电流的大小了。由此,编码器问题很可能会关联过电流的故障发生;


第二,传动系统的控制,实际应用中,负载的截止电流功能一定要设置。这就像教科书里所说的直流电机闭环控制系统的挖土机特性。这个功能一定要有。要起作用。因为它是转速闭环传动控制防止负载过电流故障的第一道防线;


第三,交流传动的VC控制与SLVC控制的主要区别在0速至最小满转矩输出能力的转速范围区间。VC控制的这个区间近似接近零速,而SLVC不是。SLVC能够满转矩输出的最小转速一般在5%至10%额定转速这个区间。


个见。仅供参考。