编码器的速度反馈导致装置检测到了突变,所以发生了F07901的故障,,
你看F07901的描述,其实就是速度实际值超过了1082+2462的和,以4极的电机为例,也就是1500+150 实际不可能发生这么大的突变,那么只有一种可能,编码器的值突变了。
那么要么是干扰的问题要么是编码器的问题。
速度的变化必然会引起系统的调节,所以过流是反应出来的结果,
精华帖版主置评:从工作原理上分析问题。大赞。kdrjl
请填写推广理由: