刚才用224XP试了一下,S7-200作MODBUS从站,使用MODSCAN32来读写224XP从站的数据,特别是楼主所说的Q点,一切正常,不论Q是怎么强制,强制与程序的各种组合关系,MODSCAN32都能正确显示Q点的状态。也就是说Q的输出指示灯亮了,MODSCAN32对应的Q点肯定显示1;Q的输出指示灯不亮,MODSCAN32对应的Q点肯定显示0. 楼主用的是SMART, 难道与S7-200在这方面有不同?