回复:smart上位机无法读取Q点状态

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3257
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-18 11:18:20

12楼

刚才找来一个st30, 固件2.4,编程软件是2.5.  ST30 作MODBUS从站,使用MODSCAN32来读写从站的数据, 一切正常,特别是Q点,无论怎么强制,怎么与程序的配合,MODSCAN32显示Q点的状况都是无误。 没有出现楼主所说的显示不出来。

MODSCAN32显示正常,说明PLC的MOD通讯编程正常,上位机没有读写或者显示不正常,那得从上位机这问题。