曾经好奇,然后在 ES 站上通过 Windows 的 AdminTools 远程同时观察过两个 OS 服务器的 MSMQ服务(Microsoft Message Queue 服务)。OS 服务器的归档数据包是通过这个 Service 来传送到 PH 服务器的。两台 OS 服务器是同时在传送归档数据的。但是 PH 服务器是怎么处理这些数据的我就不清楚了。

可以肯定的是,只要 PH 服务器与两台 OS 服务器之间的通讯中断时间不是太长的话(如果中断时间太长以后,OS服务器的 MSMQ 服务就会停止,归档数据包就不再自动传送了。然后只有重启 OS 服务器才能再次启动归档数据的传送!),OS 服务器上累积的归档数据包就会自动传送到 PH 服务器。哪怕一台 OS 服务器关闭(维护、重新安装等等情况),归档数据也不会中断。当然,这里所说的归档数据不会中断,是在 OC 端上查历史曲线时看到的。若你在 OS 服务器的 WinCC 画面上查看的话,可能会发现历史曲线会中断!

所以,一直没有担心过 OS 上的数据的归档!也没有担心过 OS 服务器的 Master/Slave 的状态和重启顺序。

只是 Batch 服务器的启动顺序比较麻烦。为了不出问题,最好的 Slave 服务器先关闭,然后再关闭 Master 服务器;来电启动时刚好相反:停机前的 Master 服务器一定要先启动,然后再启动停机前的 Slave 服务器!