恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-18 18:21:58
3楼
对西门子系统轴和主轴控制没有明显区别
在控制参数组中设置不同传动比,PLC编程,当切换到某转盘时,激活相应的控制参数。
关联机床数据:
MD31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[0...5]
MD31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[0...5]
关联PLC接口信号:
DB31, ... DBX16.0 - 16.2:选择
DB31, ... DBX69.0-2:当前状态
只要传动比设置正确,电机编码器反馈,两个转盘转一圈肯定是360度。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主