今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管压降正常0.381V,但是测量IGBT发现其导通,都是1.3-1.4V左右,怀疑是IGBT击穿导致;但是下午拆下IGBT测量又没有问题,正向压降无穷大,不知道是什么原因,IGBT用的是FF英飞凌600A1200V双管集成的,三个为一相输出并联,每一个管子正负之间有吸收电容,实在想不明白是什么原因?母线电容的影响还是输出电抗器的关系,按理说我测量点紧靠输出模块引脚和正负母排之间,实在想不透?