1、4~20ma进入piw通道比如piw512.然后信号经过fc105转换成工程量实际温度值保存到md40中。
2、b1=1,sb2=0则q0.0置位(电动机使能),sb1=0,sb2=1则q0.0复位(电动机禁止)
3、md40<40.0,q0.1=1否则q0.1=0(q0.1正转);md40>=40.0,q0.2=1否则q0.2=0(q0.2反转)