首先感谢24楼大侠写了这么多关于模拟量的基础知识点,非常感谢!

大侠说的4点”不能正常控制的可能原因“均仔细检查过,都不存在。实际情况是:Smart的AQ输出,随着AQW值的增大,负载两端的电压反而减小了。

另外,关于模拟量信号,除了大侠上面说的以外,还有个“恒流源”的概念,本项目中的电流信号发生模块(1RADJ)就是个恒流源输出。

这个问题感觉就是个阻抗匹配(或者说模拟量信号的带载能力的问题)。

现在就是想看下哪位大侠有这方面的经验,解决这个问题。