回复:modbus 信号板三方仪表通讯不上 A厂家仪表可以通讯 B厂家仪表通讯不上 两仪表一样 厂家不一样

已锁定

天天向上DAYDAYUP

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2023-09-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-02-19 11:09:22

5楼

个人见解:先用串口调试工具单独测试通讯,确保协议没有问题的情况下,如果接上B仪表还是不行的话,那有可能是串口带载能力的问题,不同厂家虽然协议一样,但是硬件电路可能有区别,此时可以考虑串电阻试一下,增大串口带载力