可以通过只改位来控制,但实际通讯过去的内容还是一个字或者几个字的形式。通过写047E,047F可以覆盖掉循环通讯的该几个字,确保每一位的内容都是你想要的。官方给例子的时候,当然是直接给047E,047F方便,而不是初始化好每一个位的内容,再去修改特定的位去操作。

基本上所有的变频器内部参数都可以通过PLC通讯修改,如果该参数需要频繁修改,利用报文来循环通讯读写。如果不频繁,则用非周期通讯的指令,需要的时候去修改。配置循环通讯的内容的时候,可以通过选择自由报文,来映射变频器的内部参数。也可以选择一些标准报文,也会预留一两个字可自定义