F7801和F30001,按照西门子文档看,故障原因它们是有重叠的,
F7801表达的是电机过流,F30001的解释也有电机短路接地的提示,也是指电机过流。
这两个报警的最大区别就是
F7801肯定了过流的路径是走UVW电缆的。
而F30001包含了F7801的内容,多了一个变频器内部过流的提示,就是说F30001的出现和电机过流短路接地有关外,还有一种情况过电流的路径没有走UVW线缆,而是内部的一个短路或者过电流。