回复:s120频繁报F30001 F7901 F30021

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    659
  • 精华

    37
  • 被关注

    51

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-02-19 13:33:52

15楼

F7801和F30001,按照西门子文档看,故障原因它们是有重叠的,

F7801表达的是电机过流,F30001的解释也有电机短路接地的提示,也是指电机过流。

这两个报警的最大区别就是

F7801肯定了过流的路径是走UVW电缆的。

而F30001包含了F7801的内容,多了一个变频器内部过流的提示,就是说F30001的出现和电机过流短路接地有关外,还有一种情况过电流的路径没有走UVW线缆,而是内部的一个短路或者过电流。