回复:信号上升沿|P|指令的边沿存储器位都要复位吗?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-19 16:19:30

40楼

展开查看
以下是引用flying_lin在2024-02-01 14:01:07的发言 >36楼

那说明你的程序存在时序不对的问题,沿存储位还需要复位的话,就没有实际意义,重点排查你的程序逻辑的时序。

以下是引用昔日如诗在2024-01-31 18:52:40的发言 >33楼:这几天天天都有需要...

引用33楼详细内容:

这几天天天都有需要将边沿位复位才能工作的。我真是无法子了

以下是引用日炙在2024-01-31 09:08:39的发言 >31楼:在每个程序扫描周期...

引用31楼详细内容:

在每个程序扫描周期期间,都会将RLO位的信号状态与上一周期获取的状态进行比较,以判断状态是否改变。上一RLO状态必须存储在沿标记地址(<位>)中才能进行比较。如果当前状态与上一RLO"0"状态(检测到上升沿) 不同,则执行此指令之后RLO位将为"1"。

边沿存储器位是用来存储上一个扫描周期RLO状态的,你给复位了,那不是没法判断沿了

    有没有可能是这个原因:

    HMI的按钮是“瞬动”。就是按一下再松开,其位是先置1后再自动置0,而我在PLC里对位的位写成了-|P|-,其实应当写成-| |-   ?(是得用常开吗?)