即使在合理的布线,新编码器也可能存在编码器数值的突变。
比如上次发现的问题,一电机正常运行,50hz速度反馈没有故障,SLVC做优化没有问题,但是VC加上编码器做优化就报F07901,
发现就是编码器的反馈有毛刺,优化启动的时候电流较大,类似于冲击负载,就这段报,最后将1082设置的很大,做过优化再正常启动没问题。
某些参数设置可能可以让你躲过这个点,比如这个滤波时间。
西门子对现场布线的要求很高,EMC的问题牵扯出很多的问题。
他是一个整体,一个大系统,每个参数都是有用的,都是相互牵扯的,