每日一贴之新年后第一贴828D设置测量信号相关机床数据

已锁定

隐身人

版主

  • 帖子

    11175
  • 精华

    73
  • 被关注

    742

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

每日一贴之新年后第一贴828D设置测量信号相关机床数据

2222

5

2024-02-20 08:28:23

  按测试-MD机床数据-通用机床数据‘

可以设置测量信号输出是高电位或低电位有效,需要与通用机床数据设置保持一致:

MD13200[0] $MN_MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE = 0 第一测量信号为高电位 24V 有效;

                                                                            = 1 低电位有效;

MD13200[1] $MN_MEAS_PROBE_LOW_ACTIVE = 0 第二测量信号为高电位 24V 有效;

                                                                            = 1 低电位有效;

系统数据默认将工件测头设置为第 1 测头,刀具测头设置为第 2 测头,如果机床的测头连线与 此不同,需要修改通用机床数据:

MD52740 $MCS_MEA_FUNCTION_MASK (默认值 10000H);

bit0=0: 工件测头信号为第 1 测量输入口(默认值,指 X122.13);

bit0=1: 工件测头信号为第 2 测量输入口(指 X132.13);

bit16=0:刀具测头信号为第 1 测量输入口(指 X122.13);

bit16=1:刀具测头信号为第 2 测量输入口(默认值,指 X132.13);

因为 PPU 上端口 X122/X132 的信号可以设置为输入信号,也可以设置为输出信号。对于测头连 接,需要将 X122/X132 接口的第 13 口设定为测头信号输入端,在 HMI 上修改控制单元数据并 保存。

按键    调试-MD机床数据-控制单元参数;

控制单元 p0728 Bit 11 和 Bit 15 = 0 (DI/DO X122.13 和 X132.13 为输入);

 调试-MD机床数据-驱动参数;

分配测头信号,设置驱动数据:

p0488[0] 测头 1 输入端口: 编码器 1 = 3 → X 122.13;

p0488[1] 测头 1 输入端口: 编码器 2 = 3 → X 122.13;

p0488[2] 测头 1 输入端口: 编码器 3 = 0 → 无测头;

p0489[0] 测头 2 输入端口: 编码器 1 = 6 → X 132.13;

p0489[1] 测头 2 输入端口: 编码器 2 = 6 → X 132.13;

p0489[2] 测头 2 输入端口: 编码器 3 = 0 → 无测头;

注:上述的驱动数据是指所有参与测量的轴(如 X,Y,Z 轴)驱动数据,数据修改并确认后可 以即时生效,不需要 NCK 复位,但需要保存驱动数据。