咨询一个plc与非西门子变频器的通讯问题

已锁定

superpi

  • 帖子

    46
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

咨询一个plc与非西门子变频器的通讯问题

433

4

2003-05-26 17:24:19

现在手头有个现代的n100变频器,内置了485通讯口。
是不是只要知道了它的通讯协议就可以使它与s7通讯呢?
如果可以是不是用自由口方式?可是n100手册上写的
传送速度使9800,s7的自由口不支持这个速率啊。怀疑是不是
手册印错了。工业产品中不应该出现这么不统一的传送速度把?
另外,假设可以通讯,那么能不能通过plc设定和读取n100的
频率什么的。可是手册又没有详细的解释它的频率和电流之类的
存储器。如果不知道的话就是只能控制它的启停了,那这个通讯就无法
用了么?