恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-02-20 14:30:49
1楼
建议你检查一下触摸屏的 DP 头接线顺序,看看是不是接在 A1(绿色) 与 B1(红色) 两个端子上的。如果接在 A2(绿色)、B2(红色) 两个端子上,那么,当把终端电阻推上以后,就会 把接在 A2/B2 两个接线端子上的信号线与 触摸屏 DP 口之间的 RS485 通讯 线路断开。
实际上,当终端电阻在 OFF 位置时,A1/B1 信号线 与 A2/B2 信号线 及 DP 设备之间的信号线是直通的。但当把终端电阻推在 ON 位置时,只剩下 A1/B1 信号线与 DP 设备之间的信号线是直通的了,A2/B2 信号线就被硬生生地断开了。所以,此时触摸屏失去与 PLC 之间的通讯就是可以理解的了!