“Module/submodule fault” 意思就是模块/子模块 故障。

“Module problem or maintenance necessary” 意思就是 模块故障,或需要维护。

结合你说的“故障报警时,现场反应其他2个AO通道也没有输出” 这一情况来看,建议你换一块同型号的 AO 卡替换一下试试。

深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com