第一,进行切换的时候,积分项有没有变化呀,如果切换参数造成积分项较大的变化甚至于清零,那肯定是有波动的。
第二,在切换时,控制回路是否处于稳定状态,即SV-PV=ΔV是否趋近与0,如果不为零,瞬间切换PID参数,势必导致输出值会有一个叠加突变的。因此在切换过程中,输出值应串联一个积分环节以避免输出值的突变。
这些都是编程细节的问题
其实,对于高阶系统,切换PID参数,不如先试试 前馈+PID微调,同时设定控制域这样的组合方式