32个4-20mA模拟量分布在120*40范围内,将它们直接引入PLC的控制模块,各个设备(4-20mA提供方)之间的等电位是很难处理的,不合格的等电位系统将为采集系统留下不稳定隐患。合格的等电位系统将花费不小的人力和财力。顾虑倒不是在于PLC, 它处理32路有能力,而是在于32个信号源的等电位问题很难合格。
是不是模拟量统一到信号隔离器,再到PLC模拟量输入端会好些?