以下是引用yehaibo0576在2024-02-21 11:17:37的发言 >11楼

是不是模拟量统一到信号隔离器,再到PLC模拟量输入端会好些?

以下是引用YUKJ在2024-02-20 18:25:21的发言 >7楼:32个4-20mA模拟量分...

引用7楼详细内容:

32个4-20mA模拟量分布在120*40范围内,将它们直接引入PLC的控制模块,各个设备(4-20mA提供方)之间的等电位是很难处理的,不合格的等电位系统将为采集系统留下不稳定隐患。合格的等电位系统将花费不小的人力和财力。顾虑倒不是在于PLC, 它处理32路有能力,而是在于32个信号源的等电位问题很难合格。


我是针对你的原始方案强调要解决好等电位问题,如果这个问题没解决好,预估将来会故障多多。

我没有对采用32个4-20mA 好不好的评论,也没有对采用通讯的方法好不好的评论。

因为大多数网友实际上是对你的项目要求和实际情况是不太了解的,也就不好肯定何种方法最好。

既然有32路信号,猜想其中有几路信号要求实时性好,那么这几路就采用4-20mA。为增强可靠性,两端信号隔离器也是一种安全措施。32路中那些对实时性要求不高的则采用通讯方法采集,方便省钱,隔离容易处理。事实很多设备(信号提供方)可以有4-20mA选择,甚至是隔离型的通讯。