是不是模拟量统一到信号隔离器,再到PLC模拟量输入端会好些?
我是针对你的原始方案强调要解决好等电位问题,如果这个问题没解决好,预估将来会故障多多。
我没有对采用32个4-20mA 好不好的评论,也没有对采用通讯的方法好不好的评论。
因为大多数网友实际上是对你的项目要求和实际情况是不太了解的,也就不好肯定何种方法最好。
既然有32路信号,猜想其中有几路信号要求实时性好,那么这几路就采用4-20mA。为增强可靠性,两端信号隔离器也是一种安全措施。32路中那些对实时性要求不高的则采用通讯方法采集,方便省钱,隔离容易处理。事实很多设备(信号提供方)可以有4-20mA选择,甚至是隔离型的通讯。