一起PLC故障导致的机床停机

已锁定

sycbh

  • 帖子

    88
  • 精华

    4
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-23

白金 白金 如何晋级?

一起PLC故障导致的机床停机

1280

7

2024-02-22 09:28:53

       在一个月前一个周天,机床用户给我打电话。说机床报警,不能正常工作,请求帮助。机床为西门子840DSL系统。我问了机床当时的状态。用户说机床面板灯频闪,准备不上。我一听坏了,PLC没启动,一定出大事了。让用户打开电箱,检查NCU,发现DP灯变红且闪耀。证明挂在X136上PROFIBUS总线后的硬件或总线有问题。机床的I/O模块是通过X136口,经过电缆连一个IM153后,带4个32位S7-300输入模块和3个32位S7-300输出模块。根据两头ON,中间OFF的原则,让用户查了紫色电缆,没有问题。那只能是输入或输出模块损坏。

     让用户检查模块,发现一个输出模块烧坏了,换了一个备用的输出模块。上电后,PLC正常启动。以为机床能够正常工作了。可是在机床面板上发现主轴点动选择按键灯一直亮,不论用什么方法都不能弄灭,可愁死了。我想当然认为梯图出问题了,查了几次,梯图没问题。问题一直存在了两天也没有解决,打了N个电话,两眼一摸黑,没有解决问题。

     后来用户发狠把剩下的两个输出模块都换成备用模块,机床上电后,一切恢复正常。机床也能正常工作了。到现在我也没整明白,模块坏了,为什么没有报警。问西门子专业人员,也没有一个准确的回答。你说神不神奇?

      PLC故障引起各种奇怪问题很多很多。记得山西有台西门子802D车床,机床有时不换刀就开始加工,也就是没动作,PLC就回答了,造成机床撞刀。我到达现场,检查PLC没问题,又是总清,又是重灌试车数据。故障仍然存在。后来无意中发现连接I/O板的九芯插头的一个插针坏掉了,是因为PROFIBUS总线过短,经常打开CRT门,把针拉折了。让电工把针重新焊好后,故障排除。

   综上所述,当机床出现奇怪问题时,请首先考虑PLC硬件是否存在故障。

 

 


一起PLC故障导致的机床停机 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25498条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。