回复:Batch发布批生产提示可用工作存储器不足

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    508
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-02-22 15:54:22

9楼

展开查看
以下是引用手机用户20210622820494在2024-02-22 15:03:24的发言 >8楼

这个增加费用的问题,涉及的层面就多了,可能不是那么好协调。另外,我有个想法,如果把变量和报警的归档周期缩短,是不是能解决这个问题呢?

下面的截图是手册中关于 Batch Server 与 OS Server 的要求。否则,像你们的 OS/BT 在同一台服务器上时,一但当 Master OS 与 Master BT 不在同一台服务器上,你可能会遇上问题。我能够想到的一种情况:当你需要一次 OS 全下载的时候,则会引起 Master OS 与 Master BT 不在同一台服务器上。然后当你想重启 Slave OS 服务器时,却把 Master BT 服务器也给重启了。弄不好会引起所有的 Batch Client 停止工作。


如果你们的 PCS7 系统中配置有 Process Historian(PH)归档服务器的话,那么你缩短 OS 上数据归档周期是可行的。但是,在没有 PH 归档服务器的情况下,增加 OS 服务器上数据归档周期才更符合生产事故调查的需要吧。